j'ai recupéré un tableau electrique pour pas cher,
il y a un dijoncteur 30mA + 7 interrupteur dont un relié à une horloge.
Je possède 2 bacs.
Un marin de 300L, un d'eau douce de 100L,
je compte relié tout le matos electrique de ces 2 bacs au même tableau pour bénificier du disjoncteur différentiel sur les éléments sensibles (pompes, chauffage).
Hors eclairage 400w et pompe de remontée (vital au cas ou^^) qui seront sur une seconde prise mural sans différentiel.
Il y aura donc eau pire 1200w sur le tableau electrique qui sera relié à une prise murale.
Est-ce que cela pose problème qu'il y ait 1200w pour un seul disjoncteur différentiel??
Merci
Puissance electrique pour un disjoncteur différentiel
Puissance electrique pour un disjoncteur différentiel
Modifié en dernier par jeje_cycy le 27 sept. 2007, 20:23, modifié 1 fois.
-
- Oeuf
- Messages : 30
- Enregistré le : 26 févr. 2006, 11:19
- Contact :
Le 30mA est tout disjoncteur de protection, rien a voir avec la conso de ton eclairage.
Ilo faudrait que tu nous indique la valeur des disjoncteur differentiel dispodans ton tableau.
Ensuite effectu le rapport De ta conso de 400W sous 220V afin de verifier si ton disjoncteur et dimensionner correctement.
Ilo faudrait que tu nous indique la valeur des disjoncteur differentiel dispodans ton tableau.
Ensuite effectu le rapport De ta conso de 400W sous 220V afin de verifier si ton disjoncteur et dimensionner correctement.
AMAZONIEN 300L > Couple scalaire sauvage
Amazonien de 700L > 5 discus 2 panaque
2 x 120l sp apisto .et nannacarra
Amazonien de 700L > 5 discus 2 panaque
2 x 120l sp apisto .et nannacarra
Le disjoncteur differentiel, comme son nom l'indique mesure la difference de courant entre la phase et le neutre et si il y a une différence suppérieur a 30mA (soit 0,03A) sa disjoncte dans le cas où par exemple un appareil débite 9A qui partent a la terre au travers d'un corps humain. Les autres disjonctent a partir de 10A.
Les autres avec marqué 10A, ou 16A ou 20A sont des disjoncteurs et coupent le courant a partir de la valeur de indiqué!
Im=630A signifient courant maximum 630A
Les autres avec marqué 10A, ou 16A ou 20A sont des disjoncteurs et coupent le courant a partir de la valeur de indiqué!
Im=630A signifient courant maximum 630A
Attention de ne pas confondre les différents éléments :
- interrupteurs différentiel
- disjoncteur differentiel
Un disjonteur differentiel = interrupteurs différentiel + différentiel.
Attention à l'électricité, ne pas héditer à demander conseil.
Pour ma part je te conseille d'amener du jus de ton disjoncteur général à un inter diff 30mA avec un disjoncteur 16A en sortie.
(je te conseille le site de leroy merlin).
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1098448281
Tchao
- interrupteurs différentiel
- disjoncteur differentiel
Un disjonteur differentiel = interrupteurs différentiel + différentiel.
Attention à l'électricité, ne pas héditer à demander conseil.
Pour ma part je te conseille d'amener du jus de ton disjoncteur général à un inter diff 30mA avec un disjoncteur 16A en sortie.
(je te conseille le site de leroy merlin).
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1098448281
Tchao